Форум о Свободной Энергии x-F.A.Q.

Свободная энергия (Free Energy) такая, какая она есть - альтернативные источники энергии будущего => Вопрос - Ответ (F.A.Q.) => Тема начата: Dresia от 31.07.2012, 18:04:59

Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Dresia от 31.07.2012, 18:04:59
Подвернулся ЛАТР с оборванными проводами, шильда нечитаема только год выбит 1967г. Вольтметр 0-250в, подсветка. Проблема: вместо понижения повышает напругу. Предположительно его схема (он только 220) (https://x-faq.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.antika.su%2Fpictures%2Fdsc00001_30.jpg&hash=133c465e97b4d9c6daf4f78a200b9b9f)
так и подключил.
P.S.
Могу его отфоткать если надо.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Владимир от 31.07.2012, 19:34:51
сеть 220 должна подключаться к началу обмотки и к отводу обмотки ЛАТРа, находящемуся недалеко от конца обмотки (за начало обмотки ЛАТРа принимается тот её вывод, куда сигнальная лампочка подключается и вольтметр)
 Съем напряженая в нагрузку идет с начала обмотки и с контакта от РОЛИКА - к нему же и второй вывод вольтметра подключается.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Dresia от 01.08.2012, 18:53:04
При таком подключении регулировка 130-250, на лампочке 6 (подсветка вольтметра), очень греется отвод.
P.S.
Почему вы игнорируете личные сообщения ?
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Владимир от 01.08.2012, 20:32:23
При таком подключении регулировка 130-250, на лампочке 6 (подсветка вольтметра), очень греется отвод.
1 реглироваться должно о 0 до 250 вольт.
2. греется скорее всего потому. что окислена и " дорожка" на витках, по которой ролик/ползунок перемещается, и контакты в самом ролике при переходе тока с его поверхности на отходящий провод.
 если изделием  давно не пользовались - так профиликтику-то, по любому делать надо.

 Вы "плаваете" в самом элементарном хоть в теории. хоть в практике, и еще удивляетесь, что с вами не хотят обсуждать что-то более серьёзное.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Dresia от 01.08.2012, 21:03:24
1 реглироваться должно о 0 до 250 вольт.
Должно. но от ограничителя до ограничителя 130-250  :(
ЛАТР РАТ-035 (очень на то похоже)

Ну вы можете побыть учителем
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Dresia от 03.08.2012, 22:40:36
если изделием  давно не пользовались - так профиликтику-то, по любому делать надо.
А можно по подробнее 7
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: chik от 03.12.2012, 11:38:10
 Dresia
Подобные конструкции мне попадались и самое странное , что они выпускались на гос/предприятии. В схеме  грубейшая ошибка.
Сравните правильное соединение с заводской. ЭТО для 220 вольт !! Регулировка напряжения будет как вверх от 220в так и вниз до нуля
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: chik от 03.12.2012, 15:00:11
 raven...
Вообще, если разобраться с самой идеей / повышения - понижения/ то этот вариант- (ЛАТР) не самый лучший. Достаточно фазировать вторичку , намотанную толстым проводом , ес-но, в %-ом соотношении и можно иметь дома до киловатта при нормальной напруге в 220вольт , - которая удерживается обычным ТС230/ТС180.
А ЛАТР - это для плавной регулировки мощностями на которую собственно и расчитан сам транс.
На режимных предприятиях недостаточно было схемку с,лямзить ...ещё и барахло требовалось такое какое нужно. В частности феррит  и ВЧ диоды. Кто пробовал собирать из того ,что было под рукой получали ШИШ на выходе... ;-)
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: melan от 06.06.2014, 12:07:32
Добрый день! Большое спасибо chikу за схему в посте №6. Перепаял свой ЛАТР, теперь регулирует как надо от 0 до 250 В.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Сергейасс от 11.12.2018, 20:01:45
Добрый День, господа завсегдатаи ,этого нужного и весьма  полезного форума!!!  Помогите подсказкой и мне , человеку только начинающему знакомитьс с азами электрики.   Схемы я пока читать не умею и потому прошу об' яснений--- * на пальцах". Увы...Иначе не  пойму... Всю голову изломал.. На Вас вся надежда.!!! Так вот...буду краток...
 проблема состоит в следующем :  Достался мне в наследство от прежнего хозяина гаража-  ЛАТр с некоторыми ( как выяснилось)перепутанными проводами и сьеденной мышами , медной обмоткой вольтметра..( про него отдельный сказ...)
 Так вот ... При подключении * Латра* к сети и вращении колёса - напряжение на выходе абсолютно не меняется.(  тестер упрямо показывает 220V ) :'(
Не шумит, не греется, не взрывается, но упрямо не хочет изменять напряжение... Господа, ЗНАТОКИ.. В чем * косяк* подключения проводов??? Где и что неправильно ??? Будет любезный. Подскажите .. Буду Вам весьма и весьма благодарен..
Зы. (Есть у меня предположение, что один конец от сетевого провода должен идти на одну из обмоток, а не на прямую к клемме выхода.. , но боюсь пробовать- дабы наверное есть риск устроить КЗ или сжечь трансформатор).
Выкладывают фото( простите, что оно весьма*  тяжёлое*для открытия.  Но уменьшить его у меня не получается.
И ещё : оба предохранителя исправны!!
Жду вашей помощи в решении столь непростой задачи!! :)! СПАСИБО!!!

Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: dgorg от 25.12.2018, 21:45:40
Добрый День, господа завсегдатаи ,этого нужного и весьма  полезного форума!!!  Помогите подсказкой и мне , человеку только начинающему знакомитьс с азами электрики.   Схемы я пока читать не умею и потому прошу об' яснений--- * на пальцах". Увы...Иначе не  пойму... Всю голову изломал.. На Вас вся надежда.!!! Так вот...буду краток...
 проблема состоит в следующем :  Достался мне в наследство от прежнего хозяина гаража-  ЛАТр с некоторыми ( как выяснилось)перепутанными проводами и сьеденной мышами , медной обмоткой вольтметра..( про него отдельный сказ...)
 Так вот ... При подключении * Латра* к сети и вращении колёса - напряжение на выходе абсолютно не меняется.(  тестер упрямо показывает 220V ) :'(
Не шумит, не греется, не взрывается, но упрямо не хочет изменять напряжение... Господа, ЗНАТОКИ.. В чем * косяк* подключения проводов??? Где и что неправильно ??? Будет любезный. Подскажите .. Буду Вам весьма и весьма благодарен..
Зы. (Есть у меня предположение, что один конец от сетевого провода должен идти на одну из обмоток, а не на прямую к клемме выхода.. , но боюсь пробовать- дабы наверное есть риск устроить КЗ или сжечь трансформатор).
Выкладывают фото( простите, что оно весьма*  тяжёлое*для открытия.  Но уменьшить его у меня не получается.
И ещё : оба предохранителя исправны!!
Жду вашей помощи в решении столь непростой задачи!! :)! СПАСИБО!!!
Первым делом убираем все ранее имеющиеся многожильные провода от латра  оставляем только провода которые намотаны на сердечник латра, схема подсоединения показана ниже на рисунке черные линии многожильные провода идущие к входу т.е вилка в сеть 220в.И розетка т.е регулируемое напряжение, розовыми точками обозначены места подключения проводов к обмоткам и ролику.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: dgorg от 03.01.2019, 15:07:32
Для еще более упрощенного понимания латра Рекомендую: удалить все провода на латре включая вольтметр если он имеется клеммы или выходная розетка,откусить и положить в сторону,снять ролик с подвижным контактом.Должен остаться сам латр  сердечние с обмоткой он имеет 2 или 3 вывода Вам необходимо взять 2 крайних т.е. начало если смотреть по часовой стрелке и конец зачищаем их и  соединяем со шнуром с вилкой ,тот провод вилки соединенный с концом  латра  изолируем изолентой.Берем отдельно патрон с лампой накаливания мощность лампы желательно взять наименьшую из имеющихся один из концов патрона соединяем с началом обмотки латра где уже должен быть 1 провод от вилки всегог 3  провода: 1)обмотка латра,2)провод вилки,3) провод от патрона с лампой. Все 3 провода скручиваем и изолируем. К сети пока ничего не подключаем ищем увеличительное стекло или лупу, берем кусочек х/б ткани смачиваем спиртом или одеколоном  и протираем  латр в том месте где катается ролик проитираем не менее 2х раз в напровлении от центра латра к краю.Берем линзу и проверяем всю поверхность на отсутствие замыкания между соседними витками отсутствии опилок задиров и.т.п.К второму провоту патрона с лампой подсоединяем щуп с хорошей изоляцией можно взять корпус ручки засунув гвоздик или толстую проволоку на ее кончик гвоздик хорошо закрепляем в ручке должен торчать только кончик. Подключаем латр в розетку с помощью вилки щуп положить подальше от латра,если нет КЗ дыма берем аккуратно щуп и проводим от начала обмотки к концу по тому месту где катается ролик.Лампа должна изменять свое свечение от минимума до полного  накала. При успешном результате отключаем латр от сети, ставим ролик на место провод на котором был щуп подключаем к ролику, отсоединяем патрон с лампочкой вместо патрона ставим розетку или клеммы все,вольтметр ставим в последнюю очередь убедившись что напряжение нормально регулируется.
P.S. Забыл сказать латр должен стоять основанием на  диэлектрике (электрокартон) если нет картона подложить 2 слоя стеклоткани им изолируют теплотрассы,в крайнем случае бутылку из под пива разрезать 2 диска вырезать на 5 мм больше размера сердечника латра.Шпилька  которая прикручивается гайкой к основанию под гайкой должна иметь гетинаксовую или текстолитовую шайбу.Под верхнюю чашку  которая входит внтурь бублика латра тоже необходимо проложить картон,начертить картонную шайбу с диаметрами меньше внутреннего отверстия бублика, равным отверстию  , и на3-5 мм больше диаметра чашки,ножницами нарезать зубчики как на снежинке только внутри шайбы от минимального диаметра к диаметру внутреннего отверстия латра одеть на чашку обжать ручной ножниц по внутреннему радиусу чашки оставить концы зубчиков 1 см.Аккуратно поместить чашку на прежнее место стянуть шпилькой,поставить ролик с ручкой.
Название: Ремонт ЛАТРа
Отправлено: Сергейасс от 11.01.2019, 18:15:41
Спасибо, Друг! Все получилось!!! Правда провод на обмотке катушки вольтметра -от времени в труху превратился.( а может мыши погрызли).. Сосчитать количество витков -не представляется возможным. >:( да ещё и сам провод надо где то искать... Для себя решил, что проще и дешевле заказать вольтметр у китайцев на * Али-Бабе*
Цена вопроса ---сто рублей с доставкой.